Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как перевести котел KDB-735GTD на сжиженный газ?
- NAVIEN_Pavlutkin
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср июн 17, 2020 10:03 am
Re: KDB-735GTD
Добрый день.
Для полноценной переналадки данного котла на сжиженный газ требуется заменить форсунку, выставить зазоры и произвести настройку газовоздушной смеси по газоанализатору.
"Кислород O2" % - 5,7
"Диоксид газ CO2"% - 8.7
Окись углерода CO ppm - до 200
"Температура дымовых газов ℃ - 166-250
Для полноценной переналадки данного котла на сжиженный газ требуется заменить форсунку, выставить зазоры и произвести настройку газовоздушной смеси по газоанализатору.
"Кислород O2" % - 5,7
"Диоксид газ CO2"% - 8.7
Окись углерода CO ppm - до 200
"Температура дымовых газов ℃ - 166-250