Страница 1 из 1

60/100 и Navien deluxe S/C

Добавлено: Ср июл 01, 2020 1:03 pm
Tnz0
Здравствуйте! Модели Deluxe S/C с завода расчитаны под коаксиальный дымоход 60 на 100, какие на практике допустимые длины для Deluxe S/C при которой котлы работают в штатном режиме? 35 кВт модель не испытывает проблем(был ряд случаев когда делюкс 35/40 кВт пробовали на 60/100 коаксиал были проблемы с вибрацией и недобором мощности)?

Re: 60/100 и Navien deluxe S/C

Добавлено: Чт июл 02, 2020 7:14 am
NAVIEN_Gromov
максимальная длина коаксиального дымохода 8 метров, в том числе и у моделей 35 кВт

Re: 60/100 и Navien deluxe S/C

Добавлено: Чт июл 02, 2020 7:18 am
NAVIEN_Gromov
.

Re: 60/100 и Navien deluxe S/C

Добавлено: Чт июл 02, 2020 7:19 am
NAVIEN_Gromov
.

Re: 60/100 и Navien deluxe S/C

Добавлено: Чт июл 23, 2020 6:38 am
NAVIEN_Oreshkov
Tnz0 писал(а):
Ср июл 01, 2020 1:03 pm
Здравствуйте! Модели Deluxe S/C с завода расчитаны под коаксиальный дымоход 60 на 100, какие на практике допустимые длины для Deluxe S/C при которой котлы работают в штатном режиме? 35 кВт модель не испытывает проблем(был ряд случаев когда делюкс 35/40 кВт пробовали на 60/100 коаксиал были проблемы с вибрацией и недобором мощности)?
Делюкс 35 и 40 кВт вообще не рассчитан на дымоход 60/100, как вы его туда натянули?? :shock: там только корейские дымоходы шли

Re: 60/100 и Navien deluxe S/C

Добавлено: Пн ноя 09, 2020 8:57 am
Anton
Добрый день!
Не могли бы Вы сообщить, допустимо ли построить дымоход таким образом, и будет ли нормально работать котел (не будет ли задыхаться)?
Выход дымохода в коллективный коаксиальный дымоход.
Третий этаж трехэтажного многоквартирного дома.
IMG-20201109-WA0013.jpg
IMG-20201109-WA0013.jpg (47.32 КБ) 3324 просмотра

Re: 60/100 и Navien deluxe S/C

Добавлено: Ср ноя 11, 2020 7:16 am
NAVIEN_Mironov
Anton писал(а):
Пн ноя 09, 2020 8:57 am
Добрый день!
Не могли бы Вы сообщить, допустимо ли построить дымоход таким образом, и будет ли нормально работать котел (не будет ли задыхаться)?
Выход дымохода в коллективный коаксиальный дымоход.
Третий этаж трехэтажного многоквартирного дома.
Согласно СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»:
7.14 Высоту дымохода, количество подключаемых к одному дымоходу теплогенераторов, трассировку систем дымоотводов и воздухоподачи, обеспечивающую безопасность и надежность эксплуатации, принимают по результатам аэродинамического расчета и проверки по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

На дымоотводах допускается предусматривать не более трех поворотов, включая соединение его с дымоходом, с радиусом закругления не менее диаметра трубы. При этом углы поворотов должны быть не более 90°.
Суммарная длина дымоотводов и воздуховодов от места забора воздуха не должна превышать величин, рекомендованных заводом изготовителем теплогенератора. При изменении направления воздуховода и дымоотвода допустимую длину горизонтального участка следует уменьшать на эквивалентную длину после каждого поворота (колена).
Дымоотвод должен прокладываться с уклоном не менее 3 % в сторону от теплогенератора и иметь устройства с заглушкой для отбора проб для проверки качества горения.

В целях обеспечения безопасности и надежности эксплуатации рекомендуем провести требуемые правилами расчёты и проверки непосредственно для Вашего проекта. Так же и монтаж производить в соответствии с проектной документацией. Всю необходимую информацию касательно котельного оборудования NAVIEN готовы предоставить по необходимости.