60/100 и Navien deluxe S/C
60/100 и Navien deluxe S/C
Здравствуйте! Модели Deluxe S/C с завода расчитаны под коаксиальный дымоход 60 на 100, какие на практике допустимые длины для Deluxe S/C при которой котлы работают в штатном режиме? 35 кВт модель не испытывает проблем(был ряд случаев когда делюкс 35/40 кВт пробовали на 60/100 коаксиал были проблемы с вибрацией и недобором мощности)?
- NAVIEN_Gromov
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Ср июн 17, 2020 5:38 am
Re: 60/100 и Navien deluxe S/C
максимальная длина коаксиального дымохода 8 метров, в том числе и у моделей 35 кВт
- Вложения
-
- Скриншот 2020-07-02 10.10.18.png (31.63 КБ) 18539 просмотров
CALL-CENTER NAVIEN / Профессиональная консультация по бесплатному номеру 8 800 505 10 05
- NAVIEN_Gromov
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Ср июн 17, 2020 5:38 am
Re: 60/100 и Navien deluxe S/C
.
- Вложения
-
- Скриншот 2020-07-02 10.11.07 — копия.png (156.36 КБ) 18537 просмотров
CALL-CENTER NAVIEN / Профессиональная консультация по бесплатному номеру 8 800 505 10 05
- NAVIEN_Gromov
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Ср июн 17, 2020 5:38 am
Re: 60/100 и Navien deluxe S/C
.
- Вложения
-
- Скриншот 2020-07-02 10.11.07.png (102.93 КБ) 18536 просмотров
CALL-CENTER NAVIEN / Профессиональная консультация по бесплатному номеру 8 800 505 10 05
Re: 60/100 и Navien deluxe S/C
Делюкс 35 и 40 кВт вообще не рассчитан на дымоход 60/100, как вы его туда натянули?? там только корейские дымоходы шлиTnz0 писал(а): ↑Ср июл 01, 2020 1:03 pmЗдравствуйте! Модели Deluxe S/C с завода расчитаны под коаксиальный дымоход 60 на 100, какие на практике допустимые длины для Deluxe S/C при которой котлы работают в штатном режиме? 35 кВт модель не испытывает проблем(был ряд случаев когда делюкс 35/40 кВт пробовали на 60/100 коаксиал были проблемы с вибрацией и недобором мощности)?
Re: 60/100 и Navien deluxe S/C
Добрый день!
Не могли бы Вы сообщить, допустимо ли построить дымоход таким образом, и будет ли нормально работать котел (не будет ли задыхаться)?
Выход дымохода в коллективный коаксиальный дымоход.
Третий этаж трехэтажного многоквартирного дома.
Не могли бы Вы сообщить, допустимо ли построить дымоход таким образом, и будет ли нормально работать котел (не будет ли задыхаться)?
Выход дымохода в коллективный коаксиальный дымоход.
Третий этаж трехэтажного многоквартирного дома.
- NAVIEN_Mironov
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Ср июн 17, 2020 10:08 am
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: 60/100 и Navien deluxe S/C
Согласно СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»:
7.14 Высоту дымохода, количество подключаемых к одному дымоходу теплогенераторов, трассировку систем дымоотводов и воздухоподачи, обеспечивающую безопасность и надежность эксплуатации, принимают по результатам аэродинамического расчета и проверки по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
На дымоотводах допускается предусматривать не более трех поворотов, включая соединение его с дымоходом, с радиусом закругления не менее диаметра трубы. При этом углы поворотов должны быть не более 90°.
Суммарная длина дымоотводов и воздуховодов от места забора воздуха не должна превышать величин, рекомендованных заводом изготовителем теплогенератора. При изменении направления воздуховода и дымоотвода допустимую длину горизонтального участка следует уменьшать на эквивалентную длину после каждого поворота (колена).
Дымоотвод должен прокладываться с уклоном не менее 3 % в сторону от теплогенератора и иметь устройства с заглушкой для отбора проб для проверки качества горения.
В целях обеспечения безопасности и надежности эксплуатации рекомендуем провести требуемые правилами расчёты и проверки непосредственно для Вашего проекта. Так же и монтаж производить в соответствии с проектной документацией. Всю необходимую информацию касательно котельного оборудования NAVIEN готовы предоставить по необходимости.