Страница 1 из 1

Navien 16 deluxe

Добавлено: Пн ноя 23, 2020 2:59 pm
Andrey Petrov
Во время работы в режиме отопления. Рабочее давление 1 Bar, при нагреве давление поднимается до 2 Bar и падает когда остывает. Что может быть??? И в каком положении должен быть датчик автоматического воздухоотвода

Re: Navien 16 deluxe

Добавлено: Вт ноя 24, 2020 5:32 am
NAVIEN_Gromov
Колебания давления происходят из-за температурного расширения теплоносителя. В первую очередь необходимо проверить работоспособность и настройку расширительного бака. Давление в баке проверяется на котле без воды, давление устанавливают на 0,1-0,2 бар меньше чем статическое давление в холодной системе. (давление в системе 1,5 бар, давление в расширительном баке 1,3 бар). При такой настройке бак будет работать во обе стороны поддерживая стабильное давление. На исправном воздухоотводчике колпачек должен быть ослаблен.

Легче обратиться в авторизованный сервисный центр Navien для проведения технического обслуживания котла, адрес ближайшего сервисного центра можно узнать по телефону Горячей линии техподдержки 8 800 505 10 05.