Господа представители добрый вечер.
Установили дома . Котел Navien Coxial Delus-S 24k. Дом отапливается теплыми полами. Котел постоянно тактует. Установлен режим "отопления" 60° , факт бывает 50-52°.
насколько это правильно, что котел часто включается и выключается каждые 3 минуты. и как можно исправить данную проблему.
для наглядности прилагаю схему подключения . Заранее благодарен

Изображение
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
NAVIEN_Kononov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 17, 2020 9:59 am

Re: Котёл Тактует

Сообщение NAVIEN_Kononov »

В первую очередь вопросы, кто запускал и настраивал котёл, какая площадь отапливаемого помещения?
На схеме у вас подача справа, хотя подача у Deluxe S слева (ну это суде по фото подключения ошибка в схеме).